PV-DC1A, PV-DC1Am, PV-DC3Ab, PV-DC3A+, PV-DC5As, PV-DC5A+, PV-DC10A+, PV-AC3A, PV-PОЕ01GB, PV-PОЕ04M1, PV-PОЕ08M
-
bagdan78
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 03 дек 2016, 22:59
Сообщение
bagdan78 » 03 дек 2016, 23:16
здравствуйте! приобрел данную модель бесперебойника PV-Link PV-DC5A+ , поставил аккумулятор (12В, 7Ач), поработав несколько дней перестал заряжаться аккумулятор. Нагрузка 7 камер и регистратор. помогите!!! почему он убил мой аккумулятор после отключения на несколько часов света. P.S.До него ставил
PV-Link PV-DC3Ab блок питания, он под нагрузкой перестал заряжать. как токо я снимаю нагрузку начинает заряжаться аккумулятор. вот такие проблемы со блоками питания фирмы PV-Link

-
Novicam_AY
- Администратор
- Сообщения: 1214
- Зарегистрирован: 08 июл 2014, 10:43
-
Контактная информация:
Сообщение
Novicam_AY » 05 дек 2016, 14:27
Добрый день, bagdan78.
Тут все предельно просто:
Оба блока питания имеют защиту от глубокой разрядки аккумулятора. Следовательно:
PV-Link PV-DC3Ab выдает 3 А максимального тока. Если установить оборудование с общим потреблением не более 3 А, то блок питания не даст аккумулятору просесть слишком сильно.
Если суммарный потребляемый ток подключенного оборудования не превышает 3 А, то тогда неисправна защита от глубокой разрядки. Блок в сервис.
С PV-Link PV-DC5A+ все то же самое. Блок выдает 5 А максимального тока. Если установить оборудование с общим потреблением не более 5 А, то блок питания не даст аккумулятору просесть слишком сильно. Но, так как у Вас установлен аккумулятор от стороннего производителся, то рекомендую проверить еще следующее: ток зарядки этого аккумулятора должен совпадать с выходным током зарядки блока питания (у PV-DC5A+ это 0.5 А).
Любые отклонения от технических характеристик приведут к нестабильно работе блока. В том числе и описанные Вами смптомы